Связи между свичами

Запускаю построение сети. Схема рисуется нормально за исключением одного момента.
Есть несколько свичей: свич1 соединен со свич2, свич3, свич4 и тп. свич3 может быть соединен со свич5...6...7 и т.п
Но на схеме отображается так, как будто КАЖДЫЙ свич соединен с КАЖДЫМ свичем.
на всех SNMP3 работает.

Комментарии

  • Еще не понятно, порт какого свича отображается на линии связи.
  • Здравствуйте! Да, такое может быть из-за особенностей (или недостатка) алгоритма. Дело в том, что у этих коммутаторов в таблице mac-адресов остаются записи всех хостов, с которых через них проходит трафик. Видимо, трафик с каждого коммутатора проходит через другие, поэтому программа и находит в таблице адресов каждого из них адреса других коммутаторов и считает, что они соединены. Более точную схему соединения коммутаторов предоставляет протокол LLDP, который работает так же на базе SNMP. И если коммутаторы его поддерживают, то программа должна нарисовать более точные связи между ними. Там же и более понятно, какой порт с каким соединен.

    Если LLDP нет, то остаётся только вручную удалить лишние линии, которые не являются физическими линками.
  • Спасибо
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.