Добрый день! Расскажите, пожалуйста, более подробно о сути проблемы: 1. Какую программу используете? 2. Что хотите сделать? 3. Какой результат получаете? (сообщения, скриншоты и т.д.)
Поделюсь своими результатами, надеюсь кому нить пригодится. Дано, APC Smart UPS, подключенный по сети, (в настройках упса указано Community "public"), или к серверу через кабель USB (драйверы прописаны, запущена служба SNMP, в настройках службы "Безопасность" указано сообщество "public" с правами "Read Only"). В LanState Pro добавляю новое устройство UPS, в него поочереди добавляю мониторы SNMP со следующими OIDами:
Температура встроенного датчика [C]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0 Текущая нагрузка [%]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 Входное напряжение [Вольт]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0 Напряжение на выходе [Вольт]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0 Уровень зарядки батарей %: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
Указываю необходимые диапазоны, например, что проверка прошла, если входящее напряжение в диапазоне 190-250, и отправка сообщения если проверка не прошла на номер (в качестве модема используется обычная мобила нокия подключенная через USB) с текстом: "Ахтунг! Пропало напряжение на UPS"
Могу дополнительно поделиться SNMP OIDами опросов состояния винтов, камней, температуры, кулеров и т.д. от серверов HP Proliant, коммутаторов от HP, сетевых хранилищь QNAP, несколько WMI опросов для личных нужд.
Комментарии
Расскажите, пожалуйста, более подробно о сути проблемы:
1. Какую программу используете?
2. Что хотите сделать?
3. Какой результат получаете? (сообщения, скриншоты и т.д.)
Дано, APC Smart UPS, подключенный по сети, (в настройках упса указано Community "public"), или к серверу через кабель USB (драйверы прописаны, запущена служба SNMP, в настройках службы "Безопасность" указано сообщество "public" с правами "Read Only").
В LanState Pro добавляю новое устройство UPS, в него поочереди добавляю мониторы SNMP со следующими OIDами:
Температура встроенного датчика [C]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0
Текущая нагрузка [%]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
Входное напряжение [Вольт]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0
Напряжение на выходе [Вольт]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0
Уровень зарядки батарей %: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
Указываю необходимые диапазоны, например, что проверка прошла, если входящее напряжение в диапазоне 190-250, и отправка сообщения если проверка не прошла на номер (в качестве модема используется обычная мобила нокия подключенная через USB) с текстом: "Ахтунг! Пропало напряжение на UPS"