APC UPS беспребойники.

you2next
Отправлено: 18.06.13 11:19

Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, не могу по snmp подключить ups.

Комментарии

  • Добрый день!
    Расскажите, пожалуйста, более подробно о сути проблемы:
    1. Какую программу используете?
    2. Что хотите сделать?
    3. Какой результат получаете? (сообщения, скриншоты и т.д.)
  • Спасибо, разобрался.
  • Поделюсь своими результатами, надеюсь кому нить пригодится.
    Дано, APC Smart UPS, подключенный по сети, (в настройках упса указано Community "public"), или к серверу через кабель USB (драйверы прописаны, запущена служба SNMP, в настройках службы "Безопасность" указано сообщество "public" с правами "Read Only").
    В LanState Pro добавляю новое устройство UPS, в него поочереди добавляю мониторы SNMP со следующими OIDами:

    Температура встроенного датчика [C]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0
    Текущая нагрузка [%]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
    Входное напряжение [Вольт]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0
    Напряжение на выходе [Вольт]: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0
    Уровень зарядки батарей %: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0

    Указываю необходимые диапазоны, например, что проверка прошла, если входящее напряжение в диапазоне 190-250, и отправка сообщения если проверка не прошла на номер (в качестве модема используется обычная мобила нокия подключенная через USB) с текстом: "Ахтунг! Пропало напряжение на UPS"
  • Спасибо за прекрасную рекомендацию. Очень полезно!
  • Могу дополнительно поделиться SNMP OIDами опросов состояния винтов, камней, температуры, кулеров и т.д. от серверов HP Proliant, коммутаторов от HP, сетевых хранилищь QNAP, несколько WMI опросов для личных нужд.
  • Да, было бы интересно! А может сделать небольшую статейку по этой теме? Мы бы ее опубликовали на сайте и соцсетях. Очень полезной бы была.
  • Вот это здорово, спасибо! Будем использовать.